工程公司

  • 水泵管道 2018-03-26

    水泵管道
    1.供热系统常用到哪几种阀门,各有什么性能? 答:供热系统常用到的阀门有:截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。
  • 室外管道 2018-03-26

    室外管道
    水系统的定压方式有几种?分别是如何实现定压的?系统的定压一般取多少? 答:热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。
  • 热水机组管道安装02 2018-03-26

    热水机组管道安装02
    1、水系统的空气如何排除?存在什么危害? 答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005。管道内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气 进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。
  • 热水机组管道安装01 2018-03-26

    热水机组管道安装01
    1.静压箱的计算 ① 静压箱控制风速宜不大于1.5m/s ② 出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样 ③ 一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱
  • 连接管道 2018-03-26

    连接管道
    风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
  • 空调管道 2018-03-26

    空调管道
    末端设计中应注意的问题点: 1.接风管的风盘的风口设计。 1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当; 2)带有两个出风口的风盘送风管要变径; 3)风盘的送风口与回风口距离要适当(≤5米)。
  • 换热器排列 2018-03-26

    换热器排列
    1.如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系? 答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃ tg﹑th-设计供回水温度,℃ 一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组, 由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。
  • 管道阀门 2018-03-26

    管道阀门
    水路设计问题点汇总 一、水管的坡度要合理 1.水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度。 2.机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。 3.因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。